《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003第16页,AL1箱系统图中消防用电的备用回路从住宅一般用电(住宅户内用电3级负荷,消防为2级负荷)配电箱引出。已经违反了高规关于消防用电回路应该使用专用回路的规定。这个问题在《民用建筑工程设计问题分析及图示》——电气专业 第45页有明确的分析和解剖。标准图集竟然出这样的问题实在是可笑,可笑啊!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanxiaini
    yuanxiaini 沙发
    对啊,关于这个问题怎么没有人出来接司清楚?
    2007-01-08 14:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • tkiteasy
    tkiteasy 板凳


    严重反对,从住宅总进线分出消防回路还能算与普通照明配电严格分开?
    你的逻辑让人不知所云