发布于:2006-12-12 11:52:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
你给的公式:0.3μm的过滤器折合0.5μm的穿透率计算:K2=k1/(e^(d/d0.3)^2)
我计算后为何不正确呢?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    收到
    2006-12-14 09:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    19楼的关系式是从简明空调设计手册上导出来的,应该不会错
    这个穿透率的公式有很大的限制性,还是以实验数据为准吧
    2006-12-14 09:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多