土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电厂干灰库的屋面裂缝原因分析

电厂干灰库的屋面裂缝原因分析

发布于:2006-12-12 10:50:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介:电厂干灰库(圆柱型),高31.5m,直径18m,共三层,第一层15m,第2层6m,第三层10.5m,屋面为现浇混凝土,分两次次浇筑屋面,屋面分三层(设计)第一层后12cm,第二层12cm,浇筑时分两次层浇筑,第一层第一次浇,第二、三层一起浇筑。
在6月份浇筑完毕的,现12月份发现屋面结构层贯通底部开裂,裂缝宽度约1cm,三层在同一截面上下贯通裂缝。筒体第三层基本密封,裂缝基本在屋面中间,大约4×3m长方形,经设计院、监理、施工方分析施工原因,基本排除施工原因。养护也到位,现在分析不出原因,只有一种假设可能,即可能是第三层密封层存在粉煤灰气体膨胀导致混凝土开裂,请大家分析看看,还有就是如何处理这种裂缝。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongcongzhou
    zhongcongzhou 沙发
    现将华东电力设计院出具的设计处理办法说明如下:
    1.将上层的混凝土全部打凿并凿毛,下层混凝土采用灌浆料进行吊模灌缝。
    2.在灰库的井字粱处采用工字钢搁置并将工字钢两侧用钢筋焊接并植筋进入下层混凝土,以吊住下层混凝土,工字钢所受力全部转至井字粱。
    3.下层混凝土全部表面植筋以加强上下层混凝土连接。
    4.上层混凝土浇筑全部均布钢筋。
    2007-01-11 14:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • ejiahe
    ejiahe 板凳
    楼主能不能发一张裂缝位置简图让大家来讨论一下啊,也可以让我在其中得到一点经验,以后如遇同样的情况能避免
    2006-12-24 19:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.83 万条内容 · 1592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑节能的几点辩证思考

像我国耗能高、技术、管理、运营都非常粗放的基础工业一样,我们的建筑及相关产业目前也处于粗放的发展和管理之中,处在粗放地解决有和无的原始阶段,包括:基础材料、设计施工、运行管理等环节,深入考虑节能的还很少。其主要原因来自体制和政府执政能力的不足。随着提倡建设节约型社会和提高政府执政能力,相信这方面会不断有重大进展。技术面更应该与时俱进,做排头兵。近来将建筑节能的东西很多,国家也出台了《公共建筑节能设计标准》,结合自己的体会谈以下几点自身辩证的思考。

回帖成功

经验值 +10