求助,发电机带隔离变压器问题
求助,发电机带隔离变压器问题
发电机要带一台隔离变压器,变压器是DYN11型的
请教下,对发电机的容量是否有降容使用的要求,我知道带容性负载是要降容使用的,带感性负载是否匹配
特别是起始启动,建立磁场的时候,对发电机有什么要求?
例如100kW的发电机,最大可以带多大的变压器?
谢谢啦
发布于
2012-06-16 06:47:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
gamineshow
这个隔离变压器的功能不是用于防止触电与地隔离的功能
是放置ATS切换时N切断导致后面设备供电异常的
2012-06-16 18:27:16
来自 PC
评论
举报
lingxuct
第一次听说,小发电机还装隔离变压器,好象是“脱裤子放P”,发电机中性点可以不接地,输出系统就与大地没有电位关系,还装隔离变压器干什么?