土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热源厂选址问题 求助
请各位帮忙,热源厂选址有什么要求?有规范吗?谢谢!

全部回答(5 )

  • myidentity
    2006-12-13 08:49:13 来自 PC 评论 举报
  • wilsonsport
    热源厂选址要求比较多,不一一说了,最重要的两条告诉你。1、首先要符合城市的总体规划,和相关N个主管部门的同意。2、应靠近热负荷中心,对于工业热用户蒸汽输送距离不宜超过5km,采暖热用户热水输送距离不宜超过10km。输送距离不是绝对的,要是经济性能满足也可以增加输送距离。
    2006-12-12 23:44:12 来自 PC 评论 举报
加载更多