关于套管的问题

发布于:2004-07-07 20:45:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑中许多管道需设置套管,有许多疑惑:
1、为什么排水管道不用设套管?
2、给水、消防、采暖等管道设套管的作用是否一样?
3、套管管材采用钢管、塑料管、镀锌铁皮都可以吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gs2001
    gs2001 沙发
    1、排水管道因为每层加伸缩节,加上套管后管道伸缩变化将引起许多问题。
    2、这些管道加套管时便于维修。
    3、套管一般采用焊管,塑料套管也可以,主要可以用于穿墙。
    穿剪力墙的管道必须穿套管(刚性或柔性)
    穿楼板时也应穿套管,防水处理与承重,一般选择焊接钢管且规格比管子大两个规格
    2004-07-08 17:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    管道穿现浇钢筋混凝土板、墙等均要社套管。只是套管的形式不同。