谁能给解释一下原理,看不懂

1165889917174.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    延时保护也是用的线圈吧,最上面那两个金属片是完全连在一起的,如何能导致跳闸啊
    2006-12-12 11:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyong0227
    zhouyong0227 板凳
    两大功能:短路保护,过载保护。线圈部分是短路保护用的,双金属片部分延时保护用的。红色部分是灭弧室。黑色加白色的那一块是四连杆机构。
    2006-12-12 10:34:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。