土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV电压互感器V-V接线的能加消谐器吗?
如题,电力公司要求PT加消谐器,可一般10kVPT是V-V接线,厂家说这样的装不了,三绕组的能装

全部回答(3 )

  • huahua732
    10KVPT使用V-V接线已经比较少了,因为V-V接线虽然只用两只PT,但它最大的缺点是不能取相电压,只能取线电压。一次消谐器只能装在Y-Y接法的一次中性点上,目的是消除铁磁谐振,而不是楼上所说的抑制接地电流,抑制接地电流的是消弧线圈。如果电力公司非要加,就只能改Y-Y接线了,或者在二次零压回路安装,也能起到一定的作用。
    2009-08-13 17:33:13 来自 PC 评论 举报
  • zy6062
    VV接法其一次线圈与地没有接地点,不能加消谐器,YY接法一次线圈有接地点,接消歇器有利于在系统发生弧光接地时,抑制接地电流。
    2006-12-14 16:01:14 来自 PC 评论 举报