10kV电压互感器V-V接线的能加消谐器吗?
10kV电压互感器V-V接线的能加消谐器吗?
如题,电力公司要求PT加消谐器,可一般10kVPT是V-V接线,厂家说这样的装不了,三绕组的能装
发布于
2006-12-12 10:01:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huahua732
10KVPT使用V-V接线已经比较少了,因为V-V接线虽然只用两只PT,但它最大的缺点是不能取相电压,只能取线电压。一次消谐器只能装在Y-Y接法的一次中性点上,目的是消除铁磁谐振,而不是楼上所说的抑制接地电流,抑制接地电流的是消弧线圈。如果电力公司非要加,就只能改Y-Y接线了,或者在二次零压回路安装,也能起到一定的作用。
2009-08-13 17:33:13
来自 PC
评论
举报
zy6062
VV接法其一次线圈与地没有接地点,不能加消谐器,YY接法一次线圈有接地点,接消歇器有利于在系统发生弧光接地时,抑制接地电流。
2006-12-14 16:01:14
来自 PC
评论
举报