土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道如图中的走法算不算穿沉降缝,有何种做法?

排水管道如图中的走法算不算穿沉降缝,有何种做法?

发布于:2006-12-12 09:17:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因为甲方在底层增加了店面,阳台上有洗衣机,沉降缝只有100的宽,立管大小为DN75,本人是采用下图的做法,想问一下同行还有其他的处理方法吗?如果按我这种做法,不锈钢软管需要多长?

1165886232812.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nywchy
    nywchy 沙发
    在楼上阳台的立管上,装个伸缩节不就可以了吗?
    2006-12-24 21:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    立管固定点跨越沉降缝,应算穿沉降缝。除等建筑物沉降完成以后再安装管道外,建议增大转折管坡度。不锈钢软管可以取消。加塑料伸缩节或橡胶软接头即可。
    2006-12-22 23:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多