土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?
前两天看书上说IT系统适宜于消防设备负荷及医疗设备负荷,但是由于
IT系统电源侧不接地,请问如何取得单相负荷呢?

全部回答(30 )

  • zdw6223723
    我想大家应该首先弄明白什么是IT系统?
    IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。
    I:表示配电网不接地或经高阻抗接地
    T:电气设备金属外壳接地
    显然:IT系统就是保护接地系统
    现在把话题说回来,个人认为还是用变压器是最佳方案。
    2006-12-17 14:09:17 来自 PC 评论 举报
  • hycgywsh
    一般加隔离变压器,这个就是it系统了^_^我在医院的手术室的设计看过.而如果是真正的it系统呢在中性点上引n线过来不接地就可以阿!
    确定为TN-C系统?
    2006-12-17 09:48:17 来自 PC 评论 举报
加载更多