土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安徽多少容量设置一个开闭所?

安徽多少容量设置一个开闭所?

发布于:2006-12-11 22:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在要做一个安徽小区的方案,不知道安徽设置开闭所的标准是什么?按容量还是按面积?多少容量或面积设置一个开闭所?
有些地方是住宅10w方设置一个开闭所;有些是5kkva设置一个开闭所;也有地方是1wkva设置一个开闭所的
而规范更大了:《城市电力规划规范 GB50293-1999》第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA
不知道安徽当地电力部门的要求是什么?有做过的兄弟指点一下迷津

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxy2445
    wxy2445 沙发
    很有见地!
    2007-11-21 23:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • tdqsth
    tdqsth 板凳
    根据具体的要求不同,开闭所的选择和规模也不同,这个没有固定标准:
    (1)解决变电站10kV出线开关数量不足,减少相同路径的电缆条数,为中小重要用户提供较为安全可靠的电源,增加电网运行的灵活性,根据具体情况,可建设10kV公用开闭所或配电所。
    (2)10kV公用开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,争取与市政设施、公共绿地等合建。10kV公用开闭所宜建于负荷中心和两座变电站供电范围分界之处,以便于加强电网联络,选址时应考虑设备运输方便,尽量选择在主要道路的附近。
    (3)10kV开闭所应有明确的供电范围,出线电缆不宜跨越城市主要干道。
    (4)开闭所的接线力求简化和规范,应按无人值班、遥测、遥信、遥控等要求设计,同时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪声等各项要求。
    (5)10kV公用开闭所及公用配电所的中压设备宜采用成套配电装置,开关选择要依据负荷性质而确定,一般进出线及1000kVA以上馈线选用真空开关,其它馈线选用负荷开关,有熔断器作保护,母线分段开关需设置备用电源互投装置。
    (6)10kV开闭所的规模:每段10kV母线支接配电变压器总容量宜≤5000kVA,进出线回路宜≤8回。开闭所内部采用单母不分段或分段接线,每座10kV开闭所内宜设置1至2段10kV母线。
    (7)为了尽量减少专线,建议大于8000kVA才能申请专线供电,同时应明确每座开闭所最大转供容量,建议≤12000kVA。
    (8)为便于网络拓展和负荷调度,两段10kV母线之间,不宜设置母分开关。当10kV主干线尚未形成环网的幅射线上或大分路线上的10kV开闭所,两段10kV母线之间,可以设置母分开关。
    2007-09-12 19:27:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流屏的技术参数

直流屏有20AH、40AH等等,请问这怎么选择。与高压配电装置有何联系?

回帖成功

经验值 +10