土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷临系统中的最不利点作用面积如何确定?
在规范中,计算系统设计流量时,需要通过系统最不利点处作用面积内的喷头数来计算各种压力和流量,我想知道最不利点作用面积如何确定?是按长方形还是正方形呢?长方形的长和宽又如何确定呢?
麻烦各位高手帮小妹解答一下,谢谢了!当然最好能配上图示就更好了.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • koukoudou
    非常感谢您的回答,谢谢
    2006-12-12 00:52:12 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    图不是cad格式的,看不太清楚,最不利点应该是左下角的位置,作用面积应该是左下角的一块矩型的面积,这个面积的大小需要满足相应要求,但是形状并不是要求十分严格的,一般为矩形或是正方形,或是两者的组合,但是纵横比不要太大。
    2006-12-11 22:38:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10