土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂不足 液击??

制冷剂不足 液击??

发布于:2006-12-11 19:43:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂不足又或者膨胀阀开启度过少导致的蒸发器/回气管路结霜,会不会导致压缩机液击??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoyulittlesnak
    空调系统制冷剂不足(不能太少),蒸发压力降低会导致回气管路结霜,但不会液击;膨胀阀开启度过小,回气管路根本不会结霜,当然不会液击。
    2006-12-13 22:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • jiangyingwei
    jiangyingwei 板凳
    空调系统制冷剂不足(不能太少),蒸发压力降低会导致回气管路结霜,但不会液击;膨胀阀开启度过小,回气管路根本不会结霜,当然不会液击。
    2006-12-12 10:06:12

    回复 举报
    赞同0