预作用系统空气压力如何计算
预作用系统空气压力如何计算
有一个栈桥由于冬天有冰冻可能,设置预作用系统。但是阀组位置与最高点相差为40米,那么往系统里充气时,阀组处空气压力必须多大,如何计算?这样设置是否合理?
发布于
2006-12-11 19:18:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ah-wangjun
那也不用采用预作用系统,不符合预作用系统的适用情况,仅仅由于温度的问题,采用干式系统足矣,系统气体压力0.03~0.06MPa。
总之采用这些系统,麻烦的事情很多,建议下载《自动喷水灭火手册》,好好看看,然后再动手做。
2006-12-12 15:49:12
来自 PC
评论
举报
jack1977
对不起,我没有交待清楚。预作用系统用于保护栈桥内部,并非穿过栈桥。栈桥带有坡度,最高点与最低点相差40米。