发布于:2012-06-15 21:06:15
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
一个简单实心板柱结构,七八米跨度,一层,平面中有四个斜柱,三维情况下可看见。板定义的超元(实心板300mm厚度),没布置暗梁,板面荷载都没加,plots运行下来,看冲切计算的结果,如下图,两个柱的FL=1664KN和FL=2109KN,cad里大致量了下左边柱受荷面积大概30平方左右,相当每个平方60~70KN,这荷载哪里来的?还是实心板柱结构不能用超元剖分?不知道建模及计算过程错在哪里。
[
本帖最后由 yale16 于 2012-6-16 06:50 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
jyfhzy
沙发
2012-06-18 16:06:18
赞同0
-
jyfhzy
板凳
2012-06-18 16:03:18
赞同0
加载更多你的截图里圆柱旁边两根斜柱也没有冲切计算结果。但是我的截图最下边两根斜柱又有冲切结果,怎么会有的柱有有的没有?
箭头处斜柱没有冲切结果。
[ 本帖最后由 jyfhzy 于 2012-6-19 09:38 编辑 ]
回复 举报
按你修改后的模型,看冲切计算结果,怎么只有两根斜柱的冲切结果,另四个斜柱没有冲切结果,如下图,怎么回事?另如果我板中要加如下图所示暗梁,暗梁和边界是斜交的,是否和以前版本一样要进行出头处理或加斜板?
回复 举报