暖通空调
\
制冷技术
\
紧急求助!!!!!!!!!!
紧急求助!!!!!!!!!!
单位卧冷要更换成蒸发冷,问题是:油分出口无截止阀,卧冷进、出口各有一个截止阀,无法将卧冷完全截断。这样的情况该如何处理呢?
[localimg=569,306]1[/localimg]
发布于
2012-06-15 19:26:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sanfodleng
只能排空后进行安装。
2012-06-27 20:26:27
来自 PC
评论
举报
阎良人
个人见解;
建议关闭所有压缩机排气阀和贮液桶进液阀及氨分进液阀,进油阀,然后排空压缩机排气至贮液桶进液阀前的管道及氨分,卧冷的氨气。排空后给氨分进出口安装阀门,安装蒸发冷连接管道,拆除管道时注意严禁用氧焊切割,焊接管倒时将氨分出口氨阀关闭。安装完后打压试漏。