医院办公区改食堂,电路需改造设备及功率如下(设备名字不写了)
1: 380v 24KW 1台
2:220v 550W 7
3: 380V 4KW 3
4: 220V 1KW 5
5: 380v 3KW 3
6: 380V 9KW 1
7: 220V 2KW 4
8: 220V 3KW 1
9:380V 5KW 1
10:380V 7.5KW 1 加照明功率(400平方) 灯用60W防爆灯
请教总线路平方数如何计算;有无需要什么重要设备;还有什么注意事项;先谢谢各位了,我学环艺的,公司小没有专业人士没办法了
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳单相220V的设备(包括照明)有16.55KW+照明(考虑三相四线60A)
如果把单相设备能三相分匀,同时考虑不可能完全平衡,这部分电流考虑90A;
这样,总电流220A,用250A断路器作总开关,用YJV22-06/1 3X95+2X50电缆到总箱,下面按用电设备(和用电器)安排分箱和开关箱,再从各箱接设备和照明及插座。