2009年下午案例试题第16题:大家帮忙看看,可能是本人掉陷阱了。这个答案及解析是否对?
有一个疑问,不知道是不是问题哦。跟大家一块探讨下,可能想法不对。此题公式是按3.6.6,不过本人有一个疑问是:
建规3.6.5中
注:
3 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的附加1.20L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量;
建规3.6.6中
注:1 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;
2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时,以1.2L/s计;大于1.2L/s时,以计算值计。
两个公式的注一个写“附加”
另外一个写“单列”
按照这个解析过程来看,“附加”和“单列”是一个意思。
本题稍加改动,极端点如果q1后面有51个或者55个延时自闭式冲洗阀大便器,那q2此时的计算式应是何种形式?
[
本帖最后由 xue20036222 于 2012-6-15 20:00 编辑 ]

全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xuxiangzhong1968
沙发
本人也有此疑问,顶一下!
2012-08-29 10:57:29
赞同0
-
慈悲
板凳
12#、13#估计是误解了本人的意思。仅仅从“附加”和“单列”就能对应建筑性质,二位真是好功夫!这似乎证明了二位还是“掺杂了某些经验”!
2012-06-29 11:26:29
赞同0
加载更多回复 举报
希望每一个设计者初次看到这条条文就能如二位一样不把“单列”搞混。
回复 举报