土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 日光灯断电后3分钟才会不亮的原因?

日光灯断电后3分钟才会不亮的原因?

发布于:2012-06-15 16:56:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
配电室有12盏日光灯。电源为C65类空开 到 壁装开关。 当按下壁装开关断电,日光灯会全部瞬时熄灭。而不按壁装开关,直接断C65类空开,有二盏灯不会瞬时熄灭,其中一盏是断电后3-4S就不亮了,而另一盏差不到3分钟才会不亮。这是什么原因?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xuzhxx
    xuzhxx 沙发
    应该是应急照明
    2012-07-05 16:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • qinyuantiandi
    qinyuantiandi 板凳
    先从中间部位查起,将中间接头断开,用摇表测量,可以判断漏电的是哪一半。将漏电的一半中间接头断开,继续用摇表测量.........。一次排除一半,可以提高效率。
    2012-07-04 20:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多