土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防前室消火栓是否计入可使用消火栓数量,依照那个为准?
建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)P289页
8.6.2条四.…………消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。
给排水技术措施P163页7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
应该依哪条为准?

全部回答(8 )

  • along-xie
    1、我寻偏规范,也没找到消防前室消火栓不能计算在总数内的条文。
    2、最近我也遇到过这一问题,消防部门审图时没有提意见,但审图公司提出来了,他们说高规7.4.2条规定,消防前室消火栓不能计算在总数内,我回复7.4.2没有这样的规定,他们也没在坚持。我现在担心做了,验收时会不会通不过?
    2004-07-07 09:43:07 来自 PC 评论 举报
  • fengwenji
    消防电梯前室与室内其它部位是通过防火门分隔的,是两个不同的分区,由于防火门的存在,实际使用时不便,还可能导致防火门的作用失效,本人不认同前室可计入消火栓总数中。
    2004-07-05 16:55:05 来自 PC 评论 举报