土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道试验标准中,消防管道的试验压力怎么算?在施工验收规范上怎么没有?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lin72
    lin72 沙发
    消火栓系统《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242—2002
    喷淋系统《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96
    2004-07-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    1、首先看设计要求,如设计无要求时,参考施工规范。
    2、《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242—2002
    4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程
    的质量检验与验收。
    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的
    给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

    3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

    6.2.2 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。
    6.2.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
    2004-07-09 20:47:09