土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道穿剪力墙问题

管道穿剪力墙问题

发布于:2012-06-15 09:20:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在原本应设防水套管的地方如果没有预埋套管,如果重新开孔,除了加防水套管外还有没有什么其他防水措施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhanwu
    huangzhanwu 沙发
    不知道你将套管安装在地下室墙板?顶板?卫生间楼板?水池混凝土板?
    参考做法:
    1、用混凝土钻孔机(混凝土取蕊机)钻孔,孔直径比管外径大40mm。打凿开孔可以大一点,打凿混凝土时要注意对周边混凝土的破坏;
    2、设法将预埋套管用电焊与混凝土板中钢筋焊接固定;
    3、固定套管前绕套管外壁打上10mm宽10mm厚的SM胶(遇水膨胀密封胶);
    4、用木板或其他方法将套管与混凝土之间的缝封闭,留一灌浆孔,灌入无收缩自流平水泥砂浆。灌入水泥前要对混凝土面进行湿润清理。如果灌入普通水泥砂浆应分层灌入,不少于二次,每次灌入应在上一次砂浆终凝后进行,每一次要将砂浆拍插密实。
    5、折模一周后,在迎水面,开孔四周混凝土与套管交接处涂刷二道(2.0mm)厚聚氨酯防水涂料。混凝土上涂料宽度大于100mm,如果套管突出墙面,在套管上涂料宽度50mm左右;如果套管与混凝土面平,将涂料向套管内壁涂刷20~50mm。
    6、SM胶可用50mm宽×2mm厚丁基密封胶带代替,胶带绕管壁一周。如果混凝土较厚,防水胶或胶带可以打二道;
    7、套管可以不做防水翼环,但必须固定牢固;
    8、套管与穿管之间的防水不可忽视。
    2012-07-04 18:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    不知道,反正一般就这么做,这个是土建的范畴,建筑专业有国标图集