土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教 关于医院静脉配置中心净化空调的设计方案

请教 关于医院静脉配置中心净化空调的设计方案

发布于:2012-06-15 08:01:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教一下各位大虾:医院的静配中心怎么设计啊?洁净度要设计为多少级别的,这个是参考哪个规范?我们主要做医院洁净手术部的,这个没做过啊,GB50333上对这个也没有说明。另外,里面的生物安全柜那里怎么解决啊。听说每个都要排风的...

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunlovekiki
    sunlovekiki 沙发


    别瞎说,核对区只是控制区,没有级别的要求!配置区都要C级,有毒性的药物要和普通药物分开,要有安全柜,普药有层流工作台就行。核对、处方打印、摆药等区域只是有控制的要求,不一定用净化空调。配药和取药的流程一定要合理,静配中心选址也要合理。
    2012-11-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • cwd13933347410
    毒性药物配置间所配置的生物安全柜是要全排风的,生物安全柜是双人的,风量1600立方米/h;营养药物配制间可以是内循环的水平层流工作台。
    2012-10-31 11:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需请教如何实现正负0.1的温度控制

如题,在弄一个项目,一台设备急需正负0.1的环境温度控制方案,求指教,如有请与我联系,QQ61973887,或者手机15852782551,周

回帖成功