土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油热胀冷缩问题

变压器油热胀冷缩问题

发布于:2006-12-10 23:17:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
给麦芽厂和面粉厂装的2台S11-800MR 10/0.4 和1台S11-1000M 10/0.4 变压器都发生变压器油热胀后溢出,冷缩后油标显示又不够,且瓦斯继电器不能正常工作的问题,请问各位高手,全密封的变压器容量超过630KVA时,技术上是不是不成熟?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jian_72
    jian_72 沙发


    这个与大厂小厂无关。。其实目前配电变可能还是小厂做的比大厂的好。。只不过,哪家都可能会有一些不足。

    像楼主的这个问题,其实说白了就是油箱设计不合理而导致的。
    2006-12-14 07:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    是不是变压器安装时坡度没有找够.

    2006-12-13 22:55:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

将变压器Δ接线改为V接线

将变压器Δ接线改为V接线节能原理是什么?将变压器Δ接线改为V接线有什么条件吗?

回帖成功

经验值 +10