460个车位的地下车库(出入口各一个)必须设泡沫灭火系统吗?
460个车位的地下车库(出入口各一个)必须设泡沫灭火系统吗?
汽车库设计规范上规定的是“超过300个车位的地下车库,且只有一个出入口,宜设置泡沫灭火系统”。请大家谈谈看法。
发布于
2004-07-03 21:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lucien
为了安全起见,还是设置泡沫灭火系统,
我这有个约7000m2的地下车库,有三个主出入口,2个行人出入口,是设置喷淋系统,并配置80个沫灭火器等等
2004-07-04 10:08:04
来自 PC
评论
举报
wujinm
当然要设,要不你就再找个出入口。
2004-07-03 22:45:03