土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管试水的问题

雨水管试水的问题

发布于:2004-07-03 21:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
验收规范规定雨水管试水需灌水到最高处雨水斗,如果建筑高度较高,如50M以上,雨水立管底部是否能承受这么大压力?查UPVC排水管样本未见有有关承压的数据,施工单位很担心,我也没底,有原来做过的工程高层建筑下部雨水立管采用了UPVC给水管来施工,该如何界定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx1969
    lxx1969 沙发
    我用柔性铸铁管(法兰连接)做雨水管灌水试验,结果灌水不到20层,底部接口就脱开了,连续做几根,均如此,最后只好分段做.铸铁管尚且如此,何况塑料管.由此可见验收规范在这点上不切实际.强人所难!
    2004-07-08 20:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • nyq
    nyq 板凳
    一般UPVC排水管用于高层时无法做到灌水到雨水斗的要求。以前雨水立管的灌水实验分段做,做30m高
    2004-07-08 16:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多