土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净车间保持正压的方法

洁净车间保持正压的方法

发布于:2006-12-10 21:18:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们的净化车间采用的是新风空调经过初效、中效过滤后送到车间夹层,再有小循环风机通过高效过滤器送到车间,近段时间发现车间的压差不够,而且新风频率,没有变化。车间也没有漏风现象,请问这种现象与车间的高效过滤器阻力有关吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • solon8314@co163
    同意二楼的。。。
    2006-12-12 11:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • liangguotao163
    洁净车间保持正压的方法为送风量>回风量,5Pa~10Pa的正压大约为空间的2次换气,初中高效过滤网应及时更换,保证通风要求
    2006-12-12 10:14:12

    回复 举报
    赞同0