UASB启动过程中进水一到每小时35方左右,罐内的挥发酸就猛增,COD去处率明显下降.(进水是含少量胶体的淀粉水,COD为3500左右,UASB罐温度是41度左右,直径13米,有效水深6.5米).主要原因帮忙分析下,非常感谢!
顺便问一下,进水的挥发酸高了对UASB启动有影响吗?

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangweiyong1100
    肯定不会了,PH大于8说明碱度比较高的,即使VFA比较高的话,也不会产生酸积累!
    2009-08-21 11:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweiyong1100
    这两个措施都是可行的,不过也得分情况来具体对待,比如VFA有所升高,但是PH值变化不大,可以采取增加回流的方法,一旦PH值有了明显降低,那就该用外加药品来提高碱度了,不过还是用碳酸钙粉末比较合适,一方面它能够提高碱度,再一方面它能够提供形成颗粒污泥的凝结核!
    2009-08-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0