土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这是为什么?急 急 急

这是为什么?急 急 急

发布于:2006-12-10 18:32:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
五层住宅楼一层为商店,二~五层为住宅,五个单元,每单元每层面积为180平米,在外网的最末端住宅楼出现东冷西热的现象。经现场观测入户管DN70,每户立管均为DN50,外网五个单元总管径为DN80,工程地点在冬季采暖室外温度为-21%%DC,供回水为95~70%%DC,锅炉房供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,为什么入户处会出项负压?为什么我的楼会出现东冷西热的现象。清高手指点!!!急

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 沙发
    过滤器堵了,系统循环压差太小,循环不了,近的热远的不热,一般来说入口处最少0.02MPa,锅炉房0.1mpa差不多
    2006-12-25 20:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • hbddnt
    hbddnt 板凳
    现象:供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,供回水压差0.02MPa
    后果:锅炉房提供的压差太小,系统循环不了。
    原因:查找管道是否堵塞
    2006-12-24 00:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

续)暖气上边热下边凉,为什么?

我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?

回帖成功

经验值 +10