五层住宅楼一层为商店,二~五层为住宅,五个单元,每单元每层面积为180平米,在外网的最末端住宅楼出现东冷西热的现象。经现场观测入户管DN70,每户立管均为DN50,外网五个单元总管径为DN80,工程地点在冬季采暖室外温度为-21%%DC,供回水为95~70%%DC,锅炉房供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,为什么入户处会出项负压?为什么我的楼会出现东冷西热的现象。清高手指点!!!急

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 沙发
    过滤器堵了,系统循环压差太小,循环不了,近的热远的不热,一般来说入口处最少0.02MPa,锅炉房0.1mpa差不多
    2006-12-25 20:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • hbddnt
    hbddnt 板凳
    现象:供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,供回水压差0.02MPa
    后果:锅炉房提供的压差太小,系统循环不了。
    原因:查找管道是否堵塞