正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ltrlcjm
沙发
过滤器堵了,系统循环压差太小,循环不了,近的热远的不热,一般来说入口处最少0.02MPa,锅炉房0.1mpa差不多
2006-12-25 20:47:25
赞同0
-
hbddnt
板凳
现象:供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,供回水压差0.02MPa
2006-12-24 00:32:24
赞同0
加载更多回复 举报
后果:锅炉房提供的压差太小,系统循环不了。
原因:查找管道是否堵塞
回复 举报