土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防区域集中高压给水系统

消防区域集中高压给水系统

发布于:2004-07-03 11:18:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zgcumt
    zgcumt 沙发
    消防水箱应设置在最高建筑屋顶,消防系统设置数量应综合总平面布局、建筑物体量、高度、功能以及室外管线综合等多方面因素统筹考虑,若建筑布置较为集中,则一套系统即可,若较为分散或功能分区明显,则应根据功能分区情况考虑独立设置系统(此时室外管线投资上升为主要因素)。
    2007-01-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳


    临时高压就是消防主泵仅在火灾时启动,常高压则消防主泵平时也启动??????????????
    2006-09-11 12:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天面消防水池

二类高层消防栓用水量20L/s,喷淋用水量为20.8L/s,请问天面消防水池容积是两者十分钟的水量和,还是就按高规上说的“二类高层天面消防水池容积不小于12立方米”,就取个12立方米了事?(如果取消防栓和喷淋的10分钟水量之和,这个值要比12大多了)

回帖成功

经验值 +10