阅读下一篇
问个我很头疼的问题,关于10kV电缆的选择我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuhaidong8210
沙发
变压器合闸送电瞬间会发生 铁心过励磁,同时产生励磁涌流,
2006-12-13 18:04:13
赞同0
-
fanxioamou
板凳
可是断送电频率高应该是不允的吧,好像是容易造成二次侧匝间短路是吗??
2006-12-11 23:01:11
赞同0
加载更多不过一般不会对变压器有损伤
回复 举报
回复 举报