工程实体检测板厚不够怎么办?现在我方一栋楼实体检测板厚只有111(设计为120),这栋楼共计10层,带一层地下室及二层裙房。现在实体实体检测报告如下:
质监站说不合格,我现在有几个疑问:
1、板厚偏差应为+8、-5还是其它?找不到相关的标准?
2、这次实体检测共检测了5层,每层抽查6个点,其中只有第7层楼面板平均只有111,-9个误差。
3、混凝土施工验收规范实体检测说明有点模糊:

1165730258767.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dukemace
    dukemace 沙发
    同意楼上的,板的配筋是按板的刚度来配的,不是按强度来的,所以钢筋如果没少,厚度少个1cm是没问题的,让你老板拿钱来摆平了。
    2006-12-20 20:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • liubaolin2008
    liubaolin2008 板凳
    叫你老板用钱打发那些鬼吗?笨蛋
    2006-12-12 19:05:12

    回复 举报
    赞同0