请问:地下2层1万平米大公建,上面5个最高28层最低11层住宅,消防水池应该做多大?
请问:地下2层1万平米大公建,上面5个最高28层最低11层住宅,消防水池应该做多大?
请问:地下2层每层1万平米大公建,上面5个最高28层最低11层住宅,消防水池应该做多大?室内外消防水,喷洒水,取多少呢?暂且不考虑水幕
发布于
2004-07-02 20:29:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hugs88
室外消防用水量不能满足的情况下,算得没问题,但补水流速按1~1.5。有的地方还2.5了。流速与消防部门协商。
2004-07-03 15:08:03
来自 PC
评论
举报
liaw
我看消防栓为40,3小时延续,喷淋25,1小时延续,考虑室外的话消防栓30,3小时延续.总和为846吨,减去火灾时间内市政补给水量,即为消防水池容量.呵呵不知道对步?
2004-07-03 14:32:03
来自 PC