土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PVC管在卫生间里需设阻火圈吗
请问18层楼排水用PVC管在卫生间里需设阻火圈吗

全部回答(2 )

  • lesehan
    同意
    2004-07-04 14:22:04 来自 PC 评论 举报
  • hugs88
    应设阻火圈。
    根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
    1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
    2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
    3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
    4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
    5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。
    “建规”“高规”里也有相应规定。

    2004-07-02 19:01:02 来自 PC 评论 举报