PVC管在卫生间里需设阻火圈吗
PVC管在卫生间里需设阻火圈吗
请问18层楼排水用PVC管在卫生间里需设阻火圈吗
发布于
2004-07-02 18:08:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lesehan
同意
2004-07-04 14:22:04
来自 PC
评论
举报
hugs88
应设阻火圈。
根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。
“建规”“高规”里也有相应规定。
2004-07-02 19:01:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wujinm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
40
回复
169
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
