土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场单相接地空开为何不跳?

现场单相接地空开为何不跳?

发布于:2012-06-14 20:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场施工变保护接地扁钢烧得冒烟(埋地部分),经检查是一馈出电缆单相接地(一相破皮与厂房钢结构碰在一起),为何250A空开不跳?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    就是因为空开的单相接地故障灵敏度不够,所以,JGJ46-2005强调要装漏电保护。
    2013-09-05 16:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • 兵长
    兵长 板凳
    :lol....................
    2013-09-05 15:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

库房顶10kv架空线可以跨越吗?

有一10kv架空线要从6m高库房顶部经过可以吗?规范中架空线垂直安全距离与水平安全距离如何理解!

回帖成功

经验值 +10