室内消火栓自动关闭的问题

发布于:2006-12-10 11:00:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓按钮启动,当压力过大时,怎样利用电接点压力表和中间继电器来实现关闭功能。
当压力降到某一数值时,水泵仍然能自动启动。
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    通过设定上下值来控制的, 稳高压系统也是采用的电接点压力表吧,
    2006-12-11 18:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    一般是使用“电接点压力表”,这是一种普通的管弹簧压力表,加上两组电接点。 可以接通相当高低压力的电接点,从而把压力控制在上下限之间。这种电接点的容量小,只能开关接触器的控制线圈,压力表上的控制位置可以调节。
    2006-12-10 22:49:10

    回复 举报
    赞同0