关于LC长度取值的疑问1.按照高规表7.2.15,墙肢轴压比小于0.4的话,LC长度取值比大于0.4时要小,这个轴压比包括端柱吗?我在做一个工程,在剪力墙一段设置端柱,端柱轴压比大于0.4,墙肢轴压比小于0.4,LC该取0.15hw还是0.10hw呢?2.剪力墙墙肢中部设置了端柱,此端柱约束构件是否应该按照T型墙那样以2倍墙厚在端柱两侧设置LC长度?请高手回答,不胜感激!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
zackchina
沙发
还一个可能,KL的支座是柱子,锚入钢筋的保护层厚度都比较大,比如大于5d,按混规要求,锚入长度可折减0.7,这样算下来,KL和L就基本一致了。
2017-09-26 10:45:26
赞同0
-
冯著
板凳
见13G101-11,第4-11
2016-07-01 10:59:01