消防稳压及分区

发布于:2004-07-02 15:12:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近,在做一个酒店的扩初设计。酒店16层,屋面60.9米,电梯机房顶70米,地下一层,层高3.9米,本来很好做的,问题是,建筑把屋顶层和电梯机房层局部做成了酒吧,这两层的消火栓和喷淋一上,水箱高度就不够了。那就上稳压设备,稳压设备以上,静压超过80米了,得,还得分区。各位碰到这种情况,怎么考虑?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fengwenji
    fengwenji 沙发
    此工程应该使用两个报警阀以上吧,这样分区加稳压装置也没增加多少,只增加一套稳压装置,低区加上两套减压阀(接低区报警阀前),再将泵选大一级,其它还是保持,工程量、工作量也不大,照加就是了吧。
    2004-07-05 17:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 板凳
    谢谢各位,我也觉得这两层酒吧一设很麻烦,最好是建筑肯修改。
    2004-07-05 14:11:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅