在梁柱中预埋给水管可以吗 ?
在梁柱中预埋给水管可以吗 ?
施工中发现,有给水管(PPR)从梁柱里面穿过的(从钢筋之间的缝隙),查了规范好像没说不行,但是总觉得好像不妥。。比如说检修就相当不便,各位同仁觉得这种方法行否?
发布于
2006-12-09 20:34:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhm19820520
原则上不可以直接穿越结构,主要有以下几点原因:
1、如果直接穿越对PPR给水管的质量很难保证,因在搅捣砼的过程中,成品很难保护,它为热熔连接方式(在热熔过程中本身要注意加热时间、冷却时间)
2、在 预埋阶段必须加装钢套管(以保证结构的强度不被破毁),如穿越较大管径给水管,结构还要做必要的加强措施;
3、同时要考虑将来的检修方便;
4、规范规定:所有接口部分不能直接敷设在套管或楼板中;
2007-01-27 20:55:27
来自 PC
评论
举报
catte
赞同
2006-12-30 16:17:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zzm13480590690
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
53
回复
139
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
