土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求救,什么原因(不锈钢焊缝处漏水)?
综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚
问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.
现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水
主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?
还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?

全部回答(29 )

  • zy5mail
    97m高的楼你们选择1~2mm厚地薄壁不锈钢管耐压等级是多少?

    不锈钢管道氩弧焊机焊接完成后需作钝化处理不知道实施时作了没有。这种薄壁不锈钢管尽量不要采用焊接,一般都是用卡压式或者或涨口活结头连接,这么薄地管道在这么高的压力条件下工作还是用焊接工艺设计本身就存在问题。

    其实交工后你就会发现最麻烦的还远远不只是漏水,而是由于管道太薄造成的管路系统哨叫才是最头大的,根本没办法解决,加之于有些高层建筑给排水设计人员分区过大,运行压力过高,薄壁不锈钢管固定卡子容易脱落之类的问题,反正是很麻烦,主立管最好不要用这种形式的管道,造价高且维护麻烦。
    2006-12-16 01:04:16 来自 PC 评论 举报
  • shinedg
    我们的现场也有一根不锈钢管 开始试压和前期运行都没有事
    后来有一个焊缝渗漏 应该是有沙眼了 现在又不能停产 只有等元旦修复的时候处理
    2006-12-15 18:02:15 来自 PC 评论 举报
加载更多