请教PT柜出现断线报警的问题

发布于:2012-06-14 13:05:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天10KV送电时,出现一个问题,当1段PT车要到工作位置是电压一切正常,将母联合闸,吧2段PT车摇进时,出现PT断线报警,将2段PT拉出来,发现1段PT电压还是不正常量1段PT车的输出是正确的,但到了小母线就不对了,后经检查,发现2段PT上的一段保险和2段保险都烧了,将保险换掉后,1段正常,二段也正常,疑问,两段PT之间没有连接,就是进了北京四方的保护,小母线没有短接,为什么会出现这种情况,假如并列运行,合环的话会出现这种情况吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    我也想知道啊,还想看看图纸