电气工程
\
供配电技术
\
多芯电缆和单芯电缆的表示方式是如何的呢?
多芯电缆和单芯电缆的表示方式是如何的呢?
3根120平方的电缆和2根50平方的电缆如果是多芯的一根电缆。。可以这样表示吗?YJV3*120+2*50
那如果3根120平方的电缆和2根50平方的电缆都是独立的单芯电缆应该怎么表示呢?
总结下如何在图纸上区分出送标注的电缆是多根单芯的电缆还是一根多芯的电缆?
望各位大侠指教!!
发布于
2012-06-14 11:51:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qsy0
1根3芯电缆 1(3x120)
2根3芯电缆 2(3x120)
3根单芯电缆 3(1x120)
4根5芯电缆 4(3x120+2x70)
2012-06-14 22:05:14
来自 PC
评论
举报
lingxuct
YJV——0.6/1 3X120+2X70 为一根多芯电缆(注:120的电缆N芯和PE芯为70,不是50)
YJV——1 3(1X120)+2(1X50)为5根单芯电缆。
2012-06-14 17:36:14