土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨水、空调冷凝水、喷淋试水管可以合并排出吗?
雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?

全部回答(15 )

  • canlan7608
    空调冷凝水不行
    喷淋试水可以
    2004-07-09 11:01:09 来自 PC 评论 举报
  • qiuwei
    空调冷凝水必须间接牌坊,规范是明文规定的,建议雨水单独设,然后空调冷凝水和喷淋试水排至室外明沟或者13#雨水口
    2004-07-09 10:18:09 来自 PC 评论 举报