土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 700x700的柱,直径800的桩可以吗?
7.2x7.2的柱网,基础采用钻孔扩底灌注桩,一柱一桩,桩径800mm,700x700的柱,桩帽1200x1200厚700,柱的四角已经超出桩的截面了,可以吗?

全部回答(11 )

  • 岩土专家
    我坚持不改,能改的我改了,不能改的我无法改

    是应该这样,桩身和柱之间有承台时就可以传递荷载,计算通得过就行
    2009-05-27 10:03:27 来自 PC 评论 举报
  • sxnf
    有桩冒,并且满足构造要求即可
    2009-05-24 16:00:24 来自 PC 评论 举报