土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS装MT6300的开关固定式

MNS装MT6300的开关固定式

发布于:2006-12-09 14:38:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MNS装MT6300的开关固定式,外形1200X1000X2200(宽X深X高),母线3-4X120X10+120X10,联络柜的排怎么做,有人做过吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    这么大没做过,5000到是有做过,不过也挺烦的,毕竟铜排的重量很重,载流这么大的空间布置和散热都要仔细考虑,同时短路故障对整个柜体机械结构性能的冲击影响也要考虑,涉及到进出线方式和翻排,考虑空间足够的话不建议做一太大柜子,建议单独做一台小的翻排联络柜,柜体加强,承重方面要考虑结构上的一些调整变化,母线支撑点间距等要考虑,母线架看来要定做了,同时母线架的强度也要考虑仔细.
    2006-12-11 15:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • vbn
    vbn 板凳
    联络柜可以做成2200*1600*1000( h*w*d) 开侧门400宽以做翻排。翻排采用tmy-2*200*12 ,而断路器的桩头每相排采用tmy-4*100*10,需查看桩头尺寸。即可。若是mt50。每相采用tmy-4*80*10 。水平排采用双排150*12即可。要提醒一下这么重的断路器和如此重量巨大的进线、联络柜。一定要采用强度比普通柜子高的柜体。总之要使之坚固。不能手轻轻一推就晃动的厉害!
    另外水平母排室要不同于常规了,要特殊处理下。
    2006-12-11 09:00:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救急-晶闸管标准

需以下标准,请帮助1.GB4024-83半导体器件反向阻断三极晶闸管的测试方法2.JB/T 7624-1994 整流二极管测试方法3.JB/T 7625.1-1994 晶闸管模块测试方法 通则4.JB/T 7625.2-1994 晶闸管模块测试方法 臂对和反并联臂对5.JB/T 7626-1994 反向阻断三极晶闸管 测试方法6.JB/T 7627-1994 KG5、KG10 和KG20管壳额定联断晶闸管详细规范

回帖成功

经验值 +10