土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高海拔系数修正?

高海拔系数修正?

发布于:2012-06-14 09:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:
10kV高压开关柜,在2500m海拔高度上,主母排需要增大多少系数呢。?
  • heguibing
    heguibing 沙发
    海拔(m) 2000 3000 4000 5000
    电流修正系数(Ki) 1 0.93 0.88 0.82
    其实,在2500m海拔影响不是太大,基本没有关系,在做母排时电流密度做得稍微小于正常状态即可!
    2012-06-15 17:52:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个插座回路究竟可以设计多少个插座?

电气规范明示一个插座回路不宜超10个插座,可是碰到一个职工宿舍配电的情况:每层宿舍50间(当然也有更多的),每个宿舍带卫生间至少设计3个插座,按规范得设计17个回路,请各位发表自己的看法,这有必要吗?这不是浪费国际资源吗?再者说,不宜超10个插座,只是建议性的要求,我们在设计时最多究竟可以设计多少插座呢?

回帖成功

经验值 +10