土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防

关于消防

发布于:2004-07-01 17:00:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水和灭火设备

7.1 一般规定

7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
7.1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。


7.2 消防用水量

7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。
注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小河湾湾
    小河湾湾 沙发
    楼主是什么意思,这些规范上好象都有,你对此存在疑问吗?

    2004-07-04 15:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    ?
    2004-07-04 13:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多