我们单位是一个万吨级冷库,使用氨制冷,4台双级170八缸压缩机制冷,可中冷温度一直偏高,一直处于25度左右,压缩配比为1:3或1:2都是这么高,按道理应该型号不会选错,还有一个油分,一直振动的厉害,吓死人,已经换了一个油分了,换下来的油分两层钢板都破了
新系统,去年十一投产的,投产就是这样,不可能是积油过多,因为我们经常放油,中冷里面的液位一直处于50%,浮球阀的位置也和图纸对了,并没有问题,线路不可能接错,中冷是完全冷却方式.型号不太记得了,油分是干式油分!
中冷型号为ZL-16.0,大连冰山的产品,只有一个中冷,设计时冷凝温度为38度,蒸发温度有两个,一个-33系统,需要制冷量为312kw,还有一套系统就是-28度,需冷量397kw,还有几个高温库,需要冷量480kw,按冷凝温度和蒸发温度来看,最佳中间温度应为-3到2度之间啊!
这个系统太垃圾了,大冷的压缩机也垃圾,三天二头的坏吸气阀片,新买的六台压缩机都修过了,更怪的是吸气阀片竟然有烂一小块缺口的,还有很多问题!
冷库共有十二间库房,每间大小为18*30*9,设计时以猪肉为参考总容量为八千多吨,好像是按每天三十多吨出进货量,实际存放五千多吨的样子.十二间冷库有三个系统,一个-33度,一个-28度,一个0度库,-33需冷量为312kw,用两台双级八缸170制冷,产冷为360KW,-28需冷量为397KW,也用两台双级八缸170制冷,产冷为470KW,0度系统需冷量480KW,产冷540KW.应该够了吧