三相异步电机故障--送电即跳闸---急公司一台380V 15KW空压机今天下午不转。引起原因未知。拆开三相接触器测进线端三极带电,输出端(至电机端)无电压。同时发现配电箱空开(63A 30ma 0.1s)一极坏。此时送电,电机无反应。无断相声音。跳配电箱的大漏电器100A 50ma 0.1s换一新空开(63A 30ma 0.1s)后送电即跳闸。跳小漏电器63A 30ma 0.1s。换一新电榄直接到电机端;送电同样跳闸(63A 30ma 0.1s)。而断一相电后启动电机听到决相声音。