土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个4极塑壳漏电开关,一合闸就跳是怎么回事呢

一个4极塑壳漏电开关,一合闸就跳是怎么回事呢

发布于:2006-12-09 08:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个4极塑壳漏电开关,漏电为N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;此漏电开关应该是属于末端开关,一合闸就跳,断路器质量没问题。或者能一起解释一下此漏电开关属末端开关或二极负荷是出现跳闸的原因吧。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fn6155
    fn6155 沙发
    应该是有线路有磨损的地方,再一个就是开关内部的双金太近有一定的原因吧,把双金调整一下可能会好一点
    2006-12-14 00:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • garfield99zhao
    和施工有关系。如果能证明开关质量没有问题,又没有接任何负载,可能的因素就应该是选用了伪劣线缆,穿管时绝缘损坏,这种事情经常能见到
    2006-12-11 14:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样才是一名合格的电气工作人员?

我今年刚大专毕业,学得是电气自动。但让我现在去从事这方面的工作,心里没低。只有这方面的基础,但没具体的实践过。现在的工作跟电气没什么关系。我看到这里面的电气资料很多,经常看这方面的东西。里面的电气专家也不少。所以呢想借这个论坛,请各位前辈指点一下迷津。可能我发的贴子跟主题没什么关系,但身边有没这方面的人。所以。。。。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10