土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个4极塑壳漏电开关,一合闸就跳是怎么回事呢

一个4极塑壳漏电开关,一合闸就跳是怎么回事呢

发布于:2006-12-09 08:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个4极塑壳漏电开关,漏电为N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;此漏电开关应该是属于末端开关,一合闸就跳,断路器质量没问题。或者能一起解释一下此漏电开关属末端开关或二极负荷是出现跳闸的原因吧。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fn6155
    fn6155 沙发
    应该是有线路有磨损的地方,再一个就是开关内部的双金太近有一定的原因吧,把双金调整一下可能会好一点
    2006-12-14 00:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • garfield99zhao
    和施工有关系。如果能证明开关质量没有问题,又没有接任何负载,可能的因素就应该是选用了伪劣线缆,穿管时绝缘损坏,这种事情经常能见到
    2006-12-11 14:21:11

    回复 举报